101、巡视设备时应遵守哪些规定?
 
答:巡视设备时应遵守的规定有:
 
(1)不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。
 
(2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。
 
(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。
 
(4)巡视高压室后必须随手将门锁好。
 
(5)特殊天气增加特巡。
 
102、变压器气体继电器的巡视项目有哪些?
 
答:变压器气体继电器的巡视项目有:
 
(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。
 
(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态。
 
(3)瓦斯保护连接片投入正确。
 
(4)检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油。
 
(5)气体继电器防水罩应牢固。
 
103、电压互感器正常巡视项目有哪些?
 
答:电压互感器正常巡视的项目有:
 
(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象。
 
(2)油标、油位是否正常,是否漏油。
 
(3)接线端子是否松动。
 
(4)接头有无过热变色。
 
(5)吸潮剂是否变色。
 
(6)电压指示无异常。
 
104、避雷器有哪些巡视检查项目?
 
答:避雷器巡视检查项目有:
 
(1)检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。
 
(2)检查放电记录器是否动作。 [电力一二三]
 
(3)检查引线接头是否牢固。
 
(4)检查避雷器内部是否有异常音响。
 
105、母线的巡视检查项目有哪些?
 
答:母线巡视检查项目有:
 
(1)各接触部分是否接触良好,试温蜡片是否熔化。
 
(2)检查软母线是否有断股、散股现象。
 
(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹。
 
(4)大雪天应检查母线的积雪及融化情况。
 
(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。
 
(6)大风前应清除杂物。
 
106、电力电缆有哪些巡视检查项目?
 
答:电力电缆巡视检查项目有:
 
(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出。
 
(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹,引线接头是否完好不发热。
 
(3)外露电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。
 
(4)外皮接地是否良好。
 
107、主控制室、继电保护室内及10(6)kV配电室内设备正常巡视有哪些项目?
 
答:室内设备正常巡视项目有:
 
(1)无异音和焦味。
 
(2)所有仪表、信号、指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确。
 
(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。
 
(4)系统三相电压平衡(近似),并在规定的范围。
 
(5)电源联络线、变压器主开关的三相电流表近似平衡。
 
108、变压器缺油对运行有什么危害?
 
答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。
 
109、强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?
 
答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小,甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此,强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。
 
110、取运行中变压器的瓦斯气体应注意哪些安全事项?
 
答:应注意的安全事项有:
 
(1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一人监护。
 
(2)攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。
 
(3)防止误碰探针。
 
111、 什么原因会使变压器发出异常音响?
 
答:以下原因会使变压器发出异常音响:
 
(1)过负荷。
 
(2)内部接触不良,放电打火。
 
(3)个别零件松动。
 
(4)系统中有接地或短路。
 
(5)大电动机起动使负荷变化较大。
 
112、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路?
 
答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。
 
113 、电容器发生哪些情况时应立即退出运行?
 
答:发生下列情况之一时应立即将电容器退出运行:
 
(1)套管闪络或严重放电。
 
(2)接头过热或熔化。
 
(3)外壳膨胀变形。
 
(4)内部有放电声及放电设备有异响。
 
114、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?
 
答:操作规定有:
 
(1)应按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。
 
(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障,再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后,才可切换分接头、并测量直流电阻。测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。
 
115、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象?
 
答:小电流接地系统发生单相接地时的现象有:
 
(1)警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌。
 
(2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压。
 
(3)三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。
 
116、隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
 
(1)接触部分过热。
 
(2)绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹。
 
(3)支柱式绝缘子胶合部音质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。
 
(4)因严重污秽或过电压,产生闪络、放电、击穿接地。
 
117、油断路器误跳闸有哪些原因? [电力一二三]
 
答:油断路器误跳闸的原因有:
 
(1)保护误动作。
 
(2)断路器机构的不正确动作。
 
(3)二次回路绝缘问题。
 
(4)有寄生跳闸回路。
 
118 、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
 
答:指示断路器位置的红、绿灯不亮会对运行造成以下危害。
 
(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置,故障时易造成误判断。
 
(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故。
 
(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。
 
(4)跳、合闸回路故障均不能进行正常操作。
 
119、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?
 
答:更换断路器的红灯泡时应注意:
 
(1)更换灯泡的现场必须有两人。
 
(2)应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡。
 
(3)如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地。
 
120 、母差保护的保护范围包括哪些设备?
 
答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。
 
121、零序电流保护有什么特点?
 
答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。
 
122、 CSL-216型微机线路保护具有哪些功能?
 
答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量、遥信、遥控及接地选线功能。
 
123、巡视配电装置进出高压室有什么要求?
 
答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。
 
124、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?
 
答:雷雨天气,需要巡视室外高压设备时:
 
(1)应穿绝缘靴。
 
(2)不得靠近避雷器和避雷针。
 
125、蓄电池日常维护工作有哪些项目?
 
答:蓄电池日常维护工作有:
 
(1)清扫灰尘,保持室内清洁。
 
(2)及时检修不合格的老化电池。
 
(3)消除漏出的电解液。
 
(4)定期给连接端子涂凡士林。
 
(5)定期进行蓄电池的充放电。
 
(6)充注电解液,注意比重、液面、液温。
 
(7)记下蓄电池的运行状况。
 
21、零序电流保护有什么特点?
 
126、直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
 
答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。
 
127、轻瓦斯动作原因是什么?
 
答:轻瓦斯动作的原因是:
 
(1)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。
 
(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮简以下。
 
(3)变压器故障产生少量气体。
 
(4)发生穿越性短路。
 
(5)气体继电器或二次回路故障。
 
128、交流回路熔丝、直流回路控制及信号回路的熔丝怎样选择?
 
答:熔丝的选择应该:
 
(1)交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选用。
 
(2)直流控制、信号回路熔丝一般选用5~10A。
 
129、 变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的?
 
答:变压器出现假油位可能是由以下原因引起的:
 
(1)油标管堵塞。
 
(2)呼吸器堵塞。
 
(3)安全气道通气孔堵塞。
 
(4)薄膜保护式油枕在加油时未将空气排荆
 
130 、变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?
 
答:变压器绕组绝缘损坏的原因有:
 
(1)线路短路故障。
 
(2)长期过负荷运行,绝缘严重老化。
 
(3)绕组绝缘受潮。
 
(4)绕组接头或分接开关接头接触不良。
 
(5)雷电波侵入,使绕组过电压。