记春节后的一次机房搬迁小改造
春节来上班后,应公司领导要求,对公司机房进行简单的改造,主要改造的内容包括更换交换机及布线管道,将原有的二楼机房所有设备搬迁至一楼。因为之前公司办公的地点在二楼,生产设在一楼,去年由于公司规模缩小,考虑到公司人员配备及资金问题,故而将二楼办公点出租给其他公司。
考虑到周一至周五为正常上班时间,所以这项工作定在双休日完成。机房搬迁主要是指设备搬迁,之前公司的网络设备并不多,所以这项工作也还算简单。主要是配线架、两台服务器(一台域控制SERVER,另一台财务SERVER)、机柜、UPS以及TP-LINK交换机、TP-Link路由器等。待所有设备搬迁完成后,接下来就是将原有的二楼网线及电话线路全部移至一楼机房,最开始我还以为挺简单的,结果真要弄起来,感觉特别费劲。之前二楼的布线全部采用PVC管道或卡壳布线方式,现在要将这些管道全部拆除,拖至一楼。
可喜的是幸好有之前的布线图纸,于是我按照图纸一一将二楼线路一根根移至一楼,跑上跑下,累的够呛,呵呵!待所有线路全部改造完成后,接下来就是机房的整理工作,也就是所谓的机房还原。一楼的机房相比二楼的条件来说,要差的多,里面还有个全公司生产用的配电柜,有些网络常识的人都知道,强电和弱电不能相处,这样会对网络弱电产生干扰。虽然我事先曾跟领导建议过将配电柜移到其它地方,但领导只是说:以后再说。
没办法,既然领导不同意,那只能按照原有的方式将配线架、机柜、服务器、路由器、交换机及UPS等设备依据实地情况摆放。待所有机房设备就位后,接下来就是将网线连接至交换机,公司网络拓朴较为简单,没有什么太多繁琐的配置,公司使用的是光纤收发猫,所以只需一级级连接至光纤收发器就可以。
测试:公司使用的固定IP地址上网,笔者拿出随身带的笔记本电脑,并设备好相应IP地址,本地连接》属性》TCP/IP设置,然后将铁通运营商提供的公网IP地址填入,ping 公网IP地址,出现Reply from 222.45.***.***: bytes=32 time=117ms TTL=50的信息,表示外网一切正常。
自此,春节后的机房搬迁工作到此结束。此次机房搬迁工作中,笔者感觉非常顺利,基本上没有遇到什么问题,基本上是按照三个步骤来完成:
1、将原有机房设备全部移到现有机房,并将每台设备摆放的位置规划好。
2、线路改造,其实不能叫改造,应该叫移动。公司的节点数不多,只有50来个,所以这样工作也挺简单。
3、连线测试。所有设备就绪后,将线路一一连接好,连接完成后,最重要的工作当属测试。